欧美日韩亚洲中文字幕二区,久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品,无人区免费一二三四乱码,肉妇春潮干柴烈火MYFDUCC

超聲波液位計遇到電磁干擾應該怎么處理

時間:2020-09-07  作者:大禹電子  瀏覽量:2713

在客戶一個現場,二線制的一體式超聲波液位計,直接接到變頻器上后,想根據超聲波液位計測量數據來變頻控制電機轉速。出現了測量數據跟實際數據誤差很大的情況。現場用超聲波液位計接到開關電源上,測量就正常,直接接到變頻器上就出現這個回波圖。說明是變頻器的干擾造成的。

第一步:將超聲波液位計接地。

超聲波液位計上有三個端子,有一個端子是專門接地用的,在現場接地后,回波圖形變成如下情況。

    

說明: http://image0.chunsuns.com/site501/upload/album/20170517/2017051712041100979085.jpg

從圖上看干擾已經減少不少,這說明,在有電磁干擾的現場,接地是一種常規的減少干擾的方法。一般情況下,接地之后,都可以正確測量了。但是在這個現場接地后,還是不能正確測量。于是只能用隔離的方式。在現場變頻器和超聲波液位計之間加上信號隔離器,信號隔離器把變頻器的干擾阻擋住了。這個時候的回波菜單圖如下:

    

說明: http://image0.chunsuns.com/site501/upload/album/20170517/2017051712073941295793.jpg

在這個時候,回波菜單上非常清晰,沒有任何電磁干擾的痕跡了。跟現場實際液位比對,超聲波液位計測量出來的液位高度是正確的。通過這個例子我們知道了,在現場遇到變頻器、電動機、高壓電線等強電磁干擾源,需要做以下處理:

首先,進入回波菜單 (先按住向上的按鍵不要放,再按住SET鍵,保持三秒鐘,回波菜單就會出現。)

1.將超聲波液位計接地端子單獨接到真正的大地上,不與其他設備共用一個地。

2.在接地還不起作用的情況下,在超聲波液位計和PLC、變頻器等設備之間加裝信號隔離器。

在解決電磁干擾的情況下,要退出回波菜單(先按住向下的按鍵不要放,再按住SET鍵,保持三秒鐘,回波菜單就會退出,回到之前的菜單。)

如您還需更為詳細的了解,請撥打熱線電話:0591-28082552,福州大禹電子科技技術人員將隨時為您解答!

 


熱品推薦more >>

  • 超聲波泥位計-分體式標準型

  • 超聲波多普勒流量計

  • 超聲波單雙張檢測器 / 超聲波紙張傳感器